回帖:建筑防火设计:
构件的耐火极限:耐火及吸纳对任一建筑构件按时间温度标准曲线进行耐火实验,从受火开始,到失去支撑能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时(h)表示。
我国防火规范规定,以下建筑的耐火等级为四级:
九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和高度不超过24米的其他民用建筑一级建筑高度超过24米的单层公共建筑,地下民用建筑,单层、多层、高层工业建筑,气燃烧性能和耐火极限为:
防火墙的要求:一级、二级、三级、四级采用非燃烧材料,耐火极限为4h。
承重墙、楼梯间电梯井的墙:一次采用非燃烧材料,极限为3h,二级三级为2.5小时,四级为0.5小时,采用难燃烧体。吊顶(包括吊顶格栅)一级采用非燃烧体,耐火极限为0.25小时,二级为难燃烧体,0.25小时,三级为难燃烧体,为0.15小时。
二高层建筑的耐火等级应分为一二两级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于如下规定:
防火墙一级为3小时,二级为3小时。承重墙楼梯间、电梯井和住宅单元之间的墙:一级不燃烧体为2个小时,二级为2小时。柱一级为3小时,二级为2.5小时。梁以及为2小时,二级为1.5小时。吊顶一级为不燃烧体0.25小时,二级为难燃烧体:0.25小时。
建筑防水工程:
地下室的防水、防潮
地下室应采用外围成整体的防水做法,但当设计最高地下水位低于地下室底板0.3~0.5m且基地范围内的土及回填土无形成上层滞水可能时候,可采用防潮做法,否则必须采用防水处理。以道为主的屋面防水一般采用坡屋面,坡度为10%~50%。以阻为主的屋面防水一般为平屋面坡度值为2~%
饰面防水:砖砌墙应在室外地面以上,低于室内地面60mm处设置连续的水平防潮层。室内相邻地面有高差的时候民营设置侧面防潮层 厕浴间、厨房、和有排水要求的建筑地面面层与相连的各类面层的标高差应符合设计要求,低20~30mm。楼层结构采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不小于C20,楼板四周应作翻遍,高度不小于120mm,施工时,结构层标高和预留孔洞位置应准确,防水隔离层不得做在与墙交界处,应翻边,高度不小于150mm
楼梯:室外疏散楼梯和每层出口处均应采用非燃烧材料制作,平台的耐火极限不应低于1h,楼梯段的耐火极限应不低于0.25h。在楼梯周围2m内的墙面上,出疏散门外,不得设置其他门窗洞口,疏散门不应正对楼梯段,疏散出口的门内、门外1.4米范围内不应设置踏步,门必须向外开,不应设置门槛,疏散楼梯的最小宽度为:
住宅类:1.1米。疏散用楼梯和书单通道上的接替不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步,当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10度,离扶手25cm的踏步深度不小于22cm。
楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度,娄底踏步的宽度和高度关系应满足:2h+b=600~620mm。每个梯段的踏步不少于三级,不大于18级。
女儿墙的设计:非承重墙的要求:保温隔热,隔声,防火,防水,防潮。轻型砌块墙的高度在3米处应设置,刚进混凝土圈梁,交接和转角处应设置钢筋混凝土构造柱,沿高度方向每500mm,加不少于两根直径6mm、长度>1000mm的钢筋。
熟悉屋面楼面得建筑构造:
各类屋面面层均采用非燃烧体材料,单一二级耐火等级建筑物的非燃烧体屋面的基层上可以采用沥青卷材。高度在10米以上的建筑物当无楼梯通达的时候,应设上屋面的人孔和外墙爬梯。
楼地面:在整体类地面的设计时,应注意在结构产生负弯矩的地方和变形缝后浇带的地方,为防止楼面层的开裂,应作分封处理。不发火(防爆)面层采用的碎石应选用大理石,白云石或其他石料加工而成,砂应质地坚硬,表面粗糙,粒径为0.15~5mm。含泥量不应大于3%,有机物含量不应大于0.5%,水泥应采用普通硅酸盐水泥,强度等级不应小于32.5级。面层分格的嵌条应采用不发火的材料制作,配置时应当随时检查,不应混入金属或其他易发生火花的杂质。如:不发火的地面应用在:加油站,实验室,油库等易燃易爆物存放处。
门窗的建筑构造:
窗:开箱公共走道的窗扇,其地面高度不应低于2m。
窗台低于0.8米的应采取防护措施。
防火门,防火窗和防火卷帘的基本要求:
防火门、防火窗应划分为甲乙丙三级,其耐火极限:甲级不低于1.2小时,乙级为0.9h,丙级为0.6h。防火门应为向疏散方向开启的平开门,关闭后能够从任何一侧开启。用于疏散的走道,楼梯间和前室的防火门,应具有自动关闭的功能。常开的防火门,发生火灾时应具有自行关闭和信号反馈的功能。
设在变形缝出的防火门应在楼层较多的一次,开启后不应跨越变形缝。
在设置防火墙却有困难时,可采用防火卷帘。但采用包括背火面温升做耐火极限判定条件时,其耐火极限不低于3小时。采用不包括背火面温升作为耐火极限判定条件的防火卷帘时,卷帘两侧应设置独立的闭式自动喷水系统作为保护。延续时间不低于3小时。
建筑电气、设备工程安装要求:
给排水管道安装工程的要求:
埋地生活饮用水蓄水池与化粪池的静距离应大于10米。排水管道不得布置在食堂、饮食业的主副食操作烹调上方,当条件受限制时,应采取防护措施