建筑工程技术:房屋结构工程的可靠性技术要求:安全性,适用性,耐久性。
我国的设计就是基于极限状态的设计。对结构和构件必须按照承载力极限状态设计,承载力极限状态是对应于结构或构件或链接因强度超过而破坏,结构或构件作为刚体失去平衡倾覆或滑移,在反复荷载下构件或链接发生疲劳破坏,临界力和弹性模量成正比,和惯性矩(截面大小)成正比。
限制过大变形的要求成为刚度要求,或正常使用下的极限状态,
混凝土结构的裂缝控制:
1) 构建不出现拉应力,2)构件虽有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度3)允许有裂缝,但裂缝不超过允许值,,对于1、2等级的混凝土只有预应力才能达到。
普通房屋和构筑物的设计使用年限为50年,纪念性建筑和特别重要建筑的设计使用年限为100年。混凝土的环境类别分类:一级室内正常环境,二级a室内潮湿环境,二类b是严寒和寒冷地区三类是严寒和寒冷地区,滨海室外环境。四类为海水环境五类为受人为或自然腐蚀影响的环境。
混凝土保护层厚度为:一类为:板墙壳:15cm,梁:25cm,柱:30cm(基于C30
二类a:20、30、30水灰比和水泥用量:一类最大水灰比为0.65最小水泥用量为225kg/立方米,最大氯离子含量占水泥用量的1%,最大碱含量为3kg/立方米。
房屋结构平衡性的技术要求
荷载作用的分类:永久作用,可变作用,偶然作用,永久作用的是:结构自重,土压力,预加应力,混凝土收缩,基础沉降,焊接变形。
可变作用;吊车荷载,积灰荷载 偶然荷载:爆炸力,撞击力,雪崩,严重腐蚀,地震,台风
建筑装饰装修变动对建筑结构的影响及对策:
建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要适用功能,当涉及主体及承重结构改动或增加荷载时,必须有设计单位对安全性进行核验和确认。建筑装饰装修工程的施工中,严格违反设计文件擅自改动,处理这样的问题的原则是,任何室内装修工程的做法,以不改变原结构的最初受力状态为基准,加固和新增构件的布置,应避免局部加强导致结构刚度或强度突变,否则就要重新调整设计方案,确保结构安全。
建筑物的沉降缝要做基础分开,二伸缩缝,防震缝不做基础分开。
地震抗震类度为12个等级,用M表示。线性抗震设计规范适用于6789度的建筑工程的设计。基本烈度大体为在设计基准期超越概率为10%的地震烈度。
我国抗震设防的基本思想是大震不倒,小震不坏”三个水准:当遭受低于本地抗震设防烈度的地震时一般不需要修理,当等同时,一般修理或不修就可,大于是,不会倒塌或发生危及生命的严重破坏。
我国的抗震设防有四个设防类别:甲乙丙丁地四个等级。大量的建筑属于丙级。
框架结构的构造破坏一般是主的震害重于梁,柱顶的震害忠于筑底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。设置必要的防震缝。
常见建筑结构体系:混合结构适用于6层以下的住宅建筑。
框架结构适用于15层以下的建筑,有点事建筑平面着布置灵活,开间大,缺点是侧向刚度小,层数多时容易发生侧移。
剪力墙体系:厚度不小于140mm,剪力墙间距不小于3米~8米。适用于小开间的住宅和旅馆,一般是30米以下,缺点是剪力墙的间距小,不适用于大空间。
框架剪力墙结构具有结构平面布置灵活,有较大空间的优点,一般用于10~20层的建筑。框架与剪力墙通过楼盖联系在一起,并通过楼盖的水平刚度是两者具有共同的变形,在一般情况下,整个建筑的全部的剪力墙承受80%的水平荷载,全部框架承受20%的荷载。
筒体结构:抵抗水平荷载最有力的机构。适用于30~50层的建筑,
桁架结构,可利用洁面较小的杆件组成截面较大的构件,单程厂房常用这样的结构。
网架结构,该百年了平面桁架的受力状态,最高次超静定的空间结构。
拱式结构,主要内为压力,有推力的构架。
悬索结构:跨度可达160米。另外还有薄壁空间结构也叫壳体结构,主要承受曲面没得轴向压力,弯矩很小。适用于:展览馆,俱乐部,飞机场等。,适用于体育场的是:网架机构,桁架结构,悬索结构。
建筑装饰装修技术
建筑室内物理环境:
影响材料导热系数的主要因素就是:有机材料的分子结构和化学成分,材料重度,材料湿度,材料温度。
体形系数:建筑物与室外大气接触的外表面的面积与其包围的体积的比值(面积不包括地面和不采暖的楼梯间隔墙与户门的面积)
建筑物的高度相同时,圆形的体形系数最小,其次为正方形和长方形。体形系数越大耗热越大。
建筑光环境及天然采光,绿色照明工程的技术要求:
一、 人的视觉特性:
二、 人眼能够感觉的范围是:380~780nm。
人工照明:热辐射光源和气体放电光源。
热辐射光源是包括:白炽灯和卤钨灯。
气体放电光源包括:金属卤化物灯,荧光高压灯,荧光灯,高压钠灯(其辐射波在人眼最敏感的黄绿色范围内适合于车道,街道照明),氙灯(高度不低于20米,广场照明)。
节约用电的方式:采用有效光源,合理配光,使用效率高的光源,选择合理的庄明方式,采用浅色的室内装饰。
建筑声环境和噪声控制:人耳在20~20000hz之间。最敏感的是1000hz,2*10的负五次方帕。
建筑装饰装修设计和建筑构造要求:
装饰装修设计依据:男子身高1670,女子为1560mm。建筑模数为100mm用M表示
